单相有功电能表的正确接线图

      用于单相电路的电能计量装置一般仅有一只单相电能表,电能表端子盒的端子直接接入被测电路,即直接接入式,当电能表的电流或电压量限不能被满足被测电路要求时,则需经互感器接入。
直接接入式接线根据电能表端子盒内电压,电流接线端子排列方式不同可分为一进一出(单进单出)和二进二出(双进双出)两种接线方式。
相同点:两种接线方式的接线原理都是一样,因为它们所反映的功率都是P=UIcos它们的电压电流端子同名端的连接片在表内都是连好的。
不同点:只是端子盒内电压、电流的出入端子的排列位置不同,电能表端子盒的接线端子应以“一孔一线”、“孔线对应”为原则,禁止在电能表端子盒端子孔内同时连接两根导线。

1、一进一出接线的正确接线

单相有功电能表一进一出接线图

将电源的相线(俗称火线)接入接线盒第1孔接线端子上,其出线接在接线盒第2孔接线端子上;电源的中性线(俗称零线)接入接线盒第3个孔接线端子上,其出线接在接线盒第4孔接线端子上。

2、二进二出接线的正确接线

单相有功电能表二进二出接线图

将电源的相线接入接线盒第1孔接线端子上,其出线接在接线盒第4孔接线端子上;电源的中性线接入接线盒第2孔接线端子上,其出线接在接线盒第3孔接线端子上。
3、经互感器接入式
当电能表电流或电压量限不能满足被测电路电流或电压的要求时,便需经互感器接入,有时只需经电流互感器接入,有时需同时经电流互感器和电压互感器接入。《电能计量技术管理规程》规定,低压供电,负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。

若电能表内电流,电压同名端子连接片是连着的,可采用电流电压线公用方式接线;若连接片是拆开的,应采用电流、电压线分开方式接线。

单相有功电能表经互感器接入式接线图——电流电压公用

(电流电压线公用)

单相有功电能表经互感器接入式接线图——电流电压分开

(电流电压线分开)