在此之前我们了解了多功能电表的基本概念,基本型号以及其工作原理,有了这些基础我们可以进一步的去探索多功能电表背后的知识和功能。对于多功能电表其电器要求是相对较高的,如:

1、电源中断影响:按照规程规定试验后,电源中断对电表无实质性的影响。

2、短时过电流影响:能经受30Imax过电流,并无损坏,施加时间为额定频率的半个周期,试验后,电能表应正常工作,误差改变量不超过±1.5%(I=Ib,cosφ=1.0)。

3、功率消耗:在参比电压、参比温度和参比频率下,电能表电压线路的有功功率和视在功率小于1W和6VA。

4、自热影响:由自热引起的误差改变量不应超过±1.0%(I=Imax,cosφ=1.0)和±1.5%(I=Imax,cosφ=0.5L)。

5、温升影响:在正常工作条件下,绝缘不应达到对电能表工作有不利影响的温度。

6、电磁骚扰的抗扰度:电表的设计应保证在传导的和辐射的电磁骚扰以及静电放电等的影响下不损坏或不受实质性的影响。

7、绝缘:在正常使用条件下应保持足够的介电质量,要考虑到大气影响和在正常使用条件下经受不同的电压,能经受按规程规定的脉冲电压试验和交流电压试验。